消防接口的密封性能實驗

實驗裝置




1.試壓泵并配置穩壓裝置;




2.壓力表:精度不低于1.5級,量程不超越6MPa;




3.秒表




實驗過程




將KN型固定接口試樣與相應規格的接口悶蓋銜接后,安裝在實驗裝置上,灌水并掃除試樣中空氣,緩慢而均勻地升壓1.6MPa,保壓2min,觀察保壓過程中試樣的情況。




將水帶接口成對銜接后,安裝在實驗裝置上,灌水并掃除試樣中空氣,緩慢而均勻地升壓1.6MPa, 保壓2min,觀察保壓過程中試樣的情況。




固定接口的水壓強度實驗




實驗過程




用之前實驗辦法將水壓升壓至2.4MPa,保壓2min,測試成果應符合規定。




水帶接口的跌落實驗




將試樣的扣爪向下,裝夾在實驗架上,使試樣.低點至底座距離為1.50m±0.05m,待試樣靜止后,讓其自在落在底座上。實驗架底座為厚10cm的鋼筋水泥臺。每個試樣重復實驗五次,成果應符合規定。